應用是熱工試驗臺熱工流體測試,做溫度,流量,壓力,閥門控制等,采用分布式測控平臺實現現場,電氣,主控制室各種信號的分布采集控制 。
某堆工程熱工水力學試驗裝置測控系統,是一套需要安全運行和滿足各種熱工水力學試驗任務的系統。安全是首要的條件。試驗的通道數較多,信號的采樣率較高,信號的精度要求高,對設備現場抗干擾的要求高。要求以控制為核心的分布式設計架構,能實時準確采集和控制所有回路全部試驗數據和參數。系統要有容錯能力,必須設計手動鍵盤,可直接不通過測控系統對關鍵設備進行控制。測控能在電磁場、濕度、溫度、灰塵和振動的環境下正常工作。同時系統還要性能可靠、易于維護和安裝。最后,系統還要有良好的擴展性和易操作性,可根據不同的試驗項目進行修改。
采用上位主機+交換機+PXI開關架構
采用CompactRIO實現各種信號的采集、控制
各分布式CompactRIO都是實時系統
各分布式CompactRIO之間同步
回路、儀表、電氣系統綜合
安全可靠
溫度精度1°C,采樣速度10點/s
幾MW電源,預熱器
通道對地、通道之間250V隔離
現場干擾,需要50Hz硬件濾波
壓力、流量,壓差,電壓,電流100點/s采集
閥實時控制
電源等安全保護切除
測控系統示意圖
TC100個,精度1°C,采樣速率10Hz/s;250VDC隔離;1-5V電壓76個,250VAC隔離,采樣速率20Hz/s,精度16位;DI8個;DO8個;4-20mA隔離輸出8個;繼電器輸出8個,300VAC,8A。