核電設備的安全性是首要的,因此在研發及試驗中,需對過程數據進行全面的監控與分析,從而保障設備的研發成功,大量的監測數據保證了設備的可溯源性。
系統采用C/S架構設計,核心為數據庫服務器,所有下位機系統通過數據服務器進行歸總,數據存儲以及任務轉發。系統高度模塊化,組網方便,系統擴展容易,所有數據通過千兆光纖進行傳輸,不易受電磁場干擾,抗干擾能力強。
系統采用測控分離,現場4個測試測量機柜,一個PLC控制柜,電氣間一個PLC控制柜,電氣間PLC控制柜負責控制電氣間變頻器控制與通信同時負責采集電氣間電氣參數,現場測試和控制進行分離,4個測試測量柜測試系統溫度、流量、壓力、壓差信號?,F(xiàn)場PLC控制柜負責現場閥門開度、開關控制。
系統整體結構圖