儀器功能
CableMASTER電纜測試儀主要為電纜測試提供測試手段,具有以下功能:
(1) 對電纜進行導通測試;
(2) 對電纜進行絕緣測試;
(3) 自動生成電纜測試記錄并存儲;
(4) 與上位機進行通訊,上傳測試記錄、下載維護接線表;
(5) 通過網絡,實現電纜的遠距離測試;
(6) 完善的自檢能力。
儀器性能指標
(1) 絕緣測試電壓:50、150、250和500V
(2) 電纜測試線數:70 (根據客戶要求可擴充)
(3) 體積
主機體積≤200mm×360mm×120mm
分機體積≤200mm×280mm×120mm
(4) 質量
主機質量≤6kg,分機質量≤3 kg
(5) 設備在各自的包裝箱中能由公路、鐵路、飛機進行運輸,滿足《地面電氣測試設備通用技術要求》。
(6) 校準周期:1年。滿足GJB5109-2004《裝備計量保障通用要求 檢測和校準》的要求
(7) MTBF≥1000h;
(8) MTTR≤30min;
(9) 壽命:10年(工作200小時/月)
(10) 存貯環境
溫度:-1O℃~+45℃
相對濕度:≤80%;
氣壓:86kPa~106kPa
(11) 工作環境
溫度:+15℃~+35℃
相對濕度:大于20%并小于80%
氣壓:86kPa~106kPa
(12) 電源
鋰電池(內置)供電,充滿電后連續工作時間不少于8小時。
(13) 充電器電源
交流電:(220±22) V
頻率:(50±1) Hz
現場使用
CableMASTER電纜測試儀主要由主機、分機、轉接電纜、同步電纜和外置充電器等組成。
設計采用主、分機方式,主、分機之間只通過一條線數較少的同步電纜連接,在條件允許時,還可配備無線同步器,除解決一般意義上的電纜測試外,還可實現安裝后不便于拆卸電纜的測試——現場測試,提高了測試的可靠性。